全面解析OPGW光缆的施工要点

时间:2024年08月21日 信息来源:www.adss-cable.com 点击: 【字体:

光纤复合架空地线(OPGW光缆)作为电力传输系统中兼具通信与地线功能的重要组成部分,其施工质量直接关系到电力系统的稳定运行与通信网络的畅通无阻。本文将从多个方面全面解析OPGW光缆的施工要点,为相关工程人员提供实用的指导和参考。

一、施工前准备

在OPGW光缆施工前,必须做好充分的准备工作。这包括组织施工人员学习并熟悉OPGW光缆的特性、施工安装工艺及安全规范;准备好施工所需的机械设备、金具、工具和材料;对光缆进行严格的验收,确保光缆的质量符合设计要求;同时,根据现场实际情况制定详细的施工方案和安全措施。

二、施工环境要求

OPGW光缆的施工对环境有一定的要求。首先,施工时应避免在大风、雷雨、严寒酷暑等恶劣气候下进行,以防光缆受损或施工人员发生安全事故。其次,施工区域应确保光缆的弯曲半径不小于0.5米,以保证光缆在施工中不受损伤。此外,在交通要道、通信线、电力线等跨越处,应设置专人监护,确保光缆的安全高度,避免机动车辆碰撞或碾压光缆。

三、施工流程与要点

1.张力放线法:OPGW光缆的常用安装架线方法为张力放线法。该方法通过张力设备使光缆在整个放线过程中受到一定恒定张力,以保证与障碍物和其他物体有足够的间隙,避免发生摩擦和损伤。放线时,应慢速牵引,逐步增加牵引速度,同时仔细检查有无异常情况发生。

2.金具安装:OPGW光缆施工中使用的金具类型包括静端(耐张)金具、悬垂(切线)金具、阻尼器、护线条、引线夹具、接地线、中间接续盒、终端盒等。在安装过程中,应使用OPGW光缆专用金具,避免光缆受损。同时,金具的安装应牢固可靠,符合设计要求。

3.光缆展放与紧线:光缆展放时应确保光缆在基本不受到挤压的情况下平滑牵引。紧线时,应在白天进行,天气应无雾、雨及大风。紧线过程中应控制张力,避免光缆过度弯曲或拉伸。同时,应使用橡胶管等保护措施防止光缆被划伤。

4.弧垂观测与调整:紧线完成后,应进行弧垂观测与调整。观测时应根据弧垂计算表选择观测档和当时的气温及风速,按张力放线的紧线方式紧线。调整时应确保弧垂符合设计要求,以保证光缆的稳定性和安全性。

四、施工安全与质量控制

在OPGW光缆施工过程中,必须严格遵守安全规范和质量要求。施工人员应穿戴好安全防护用品,确保人身安全。同时,应加强对施工过程的监督和管理,确保施工质量符合设计要求。对于发现的问题应及时处理并记录在案,以便后续跟踪和整改。

五、结语

OPGW光缆的施工是一项复杂而精细的工作,需要施工人员具备丰富的专业知识和实践经验。通过全面解析OPGW光缆的施工要点,本文旨在为相关工程人员提供实用的指导和参考,帮助他们在施工过程中更好地掌握关键技术和注意事项,确保施工质量和安全。